Seite 1 von 1

CC - Skipped

Verfasst: Fr Nov 20, 2020 9:24 am
von Ecovis
Hallo,

ich habe ein CC in einem Container laufen, dieser soll beim Herunterfahren ausgeführt werden. Das hat auch auf den meisten Clients funktioniert.
Allerdings habe ich jetzt 2 Clients die das CC einfach Skippen, allerdings ohne weitere Info.
Bild
Schnellstart ist ausgeschalten. Gibt es eine Möglichkeit hier mehr Infos vom Client zu erhalten?

Vielen Dank im Voraus!

Viele Grüße

Re: CC - Skipped

Verfasst: Fr Nov 20, 2020 10:19 am
von twahl
Hallo,

sind noch genug Desktop Automation Lizenzen vorhanden?
Sind am Client Command eventuell Bedingungen die auf den Clients nicht zutreffen (Eigenschaften des CC).
Oder sind in dem Client Command die Bausteine eventuell auf benutzerbezogen bzw maschinenbezogen konfiguriert?

Wenn die Bedingung nicht zutrifft oder keine Lizenz für den Client vorhanden ist, wird die gesamte Ausführung übersprungen.
Sind die Bausteine benutzer- bzw maschinenbezogen und in dieser Client Command Version bereits ausgeführt worden, wird die Ausführung ebenfalls übersprungen (falls alle Bausteine übersprungen werden, auch die gesamte Ausführung des CC).